大海 2010-03-24 17:39:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 3回答
GGJ10.0鋼筋抽樣
請教梁標注時L2X-7b(3)250*600 A8-100/150(2) (2C16)是什么意思問題補充:但是梁的上部支座鋼筋怎么又標注為3C18呢,是不是圖紙標錯了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納相當于架立筋比如2b25+(2b12)
2010-03-24 20:44:49
-
L2X-7b 梁編號 (3) 梁跨數量 250*600 梁截面尺寸 A8-100/150(2) 梁箍筋信息 (2C16) 梁上部非貫通筋
2010-03-24 17:53:43
-
(2C16)應該是架立筋,架立筋的表示才用括號
2010-03-24 18:07:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看