請假老師輸入輸出模塊、控制模塊、消防電源監控模塊、火災監控模塊,都分別用在哪里?
另外,消防電源監控模塊和火災監控模塊是放在配電箱里嗎?為什么輸入輸出模塊、控制模塊不可以放在配電箱里?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
輸入模塊(監視模塊)動作后向消防主機提供反饋信號的設備安裝,如水流指示器
輸出模塊(控制模塊)消防主機控制的設備安裝,如消防廣播
輸入輸出模塊(監控模塊)既控制又提供反饋信號的設備安裝,如排煙防火閥
監視控制配電箱的模塊可安裝在配電箱內;其他模塊在被監控設備邊上安裝,或附近幾個模塊安裝于模塊箱內。
2023-04-13 17:28:58
-
配電箱、控制箱內
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-04-13 17:01:09
-
不可以放在配電箱內,可以放在模塊箱內
2023-04-13 17:01:49