濤濤 2012-01-12 11:35:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 3回答
關于剪力墻暗柱匯總計算出錯
現在布置了地下室和1~5層的暗柱和剪力墻 然后匯總計算 出現了下面的問題 地下室暗柱里配的鋼筋(縱筋和箍筋)總量為0 看第一層 暗柱里的配筋 縱筋總長一直包括到地下室里的長度(算到了地下室底板) 箍筋也是按照地下室底板開始算的 就是明明屬于地下室的暗柱鋼筋跑到一層去了 樓層設置和標高都沒有任何問題 包括每一個暗柱的標高設置都沒問題 希望各位高手給予解答 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你把地下室的暗柱底標高修改為基礎底標高 再把1層的暗柱底標高修改為層底標高 這樣就應該沒有問題的 一層以上的暗柱都要把底標高修改為層底標高的
2012-01-12 22:17:30
-
這要看看你軟件是哪個版本的,2166,2167之前的版本基礎層鋼筋都是算在了首層,在基礎層只計算伸入到底板內部的2根箍筋的量。 你可以升級到2166或2167版本,現在最新版本已經不存在基礎層鋼筋并入首層計算了,直接在基礎層計算。
2012-01-12 11:59:56
-
你的這個首層筋是不是到底的呢 就是到基礎頂呢 那是你的計算設置里面的設置的
2012-01-12 11:37:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看