vip14056 2023-04-07 12:52:16 | 湖北省 安裝 | 436查看 1回答
計算避雷工程,衛生間 等電位聯結線(LEB線)乘以系數嗎?
大家好,我在計算避雷工程,衛生間設置 等電位聯結線(LEB線),那么根據規則,這個【BVR-1*4mm2導線】長度要不要乘以這個系數3.9%啊??? 另外要計算進箱子長度嗎,是多少長呢?湖北2018定額規則,謝謝大家。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
個人認為按一般電線考慮,不考慮附加長度。進箱子的長度需要考慮,局部等電位箱的長+寬,大約0.15m左右。
2023-04-07 14:09:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看