  • 某一回路識別中,發現圖中不同位置標識的線的根數不一樣怎么辦?

    同一回路識別中,發現圖中不同位置標識的線的根數不一樣怎么辦?比如說都是WL1,在不同位置標的管內穿的線的根數是不一樣的,從兩根到六根,因為已經按照回路識別了,屬性只能是一種,這種情況很普遍,我想軟件的設計者應該會考慮到這一點的。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    沒有好的解決辦法,只能自己去一一修改了。

    2010-03-21 15:19:54 

  • 先將相同規格、根數的所有管線全部選中,再點右鍵選擇“構件屬性編輯器”修改其線纜規格即可。 目前163版本只能這樣修改。

    2010-03-24 23:28:08 

  • 那要看設計意圖,比如是四項開關的位置處就應有五根線,如果電源是由開關處引入,那也就是六根線了。要好好看一下他的設計意圖。

    2010-03-25 16:57:24 