紅蘋果 2010-03-19 09:51:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1923查看 3回答
頂板上表面溫度筋怎么布置
頂板上表面溫度筋怎么布置,板上表面未配筋區域設C8-200雙向筋(與板支座筋搭接500mm)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納溫度筋的布置與受力筋的布置方法是相同的。 新建受力筋,選擇鋼筋類別為“溫度筋”再在計算設置中修改“溫度筋與負筋的搭接長度”為500,畫上就可以了。
2010-03-19 10:10:36
-
定義板受力筋在默認的底筋右側點擊選下拉框中的溫度筋.在計算設置欄內修改塔接長度.
2010-03-19 10:09:47
-
在‘板受力筋’中進行溫度鋼筋的定義(請按圖示紅色箭頭順序進行操作)——在‘類別’行點‘屬性值’列(如圖示)——在下拉條中選‘溫度筋’(紅色框線中)——點擊‘計算設置’并再點擊出現的帶三點按鈕——在計算設置中進行搭接長度等的設置(見圖示)——確定,然后就可以進行畫圖了,軟件會自動考慮與負筋的連接與計算。
2010-03-19 10:59:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看