-
我心永恒 2023-04-01 10:43:02 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 695查看 2回答
梁柱節點歸屬問題
預制體系圖紙中明確柱牛腿以上部分梁柱節點混凝土強度同有梁板C40一塊澆筑,柱子混凝土強度為C50,請問此時梁柱節點是不是得單列項,按C40柱子計算,還是并到有梁板里
2023-04-01 10:45:58 補充
2023-04-01 11:06:08 補充
按13清單規則
2023-04-01 11:11:20 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱強度不應頂部是另外強度,建議查看圖紙說明看看
如確是這樣,只有另外計算
首次提交 2023-04-01 11:09:02 最近修改2023-04-01 11:19:05 (修改過1次)
-
并到有梁板里
2023-04-01 10:51:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看