學院 2023-03-28 08:27:25 | 山東省 安裝 | 2268查看 6回答
消防水泵房里面的管材和其他地方的管材一樣的話不需要單獨計取管件了吧
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不用
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-03-28 08:27:54
-
管件是定額含了的
2023-03-28 08:35:17
-
水泵房里面的管材是按工業管道套價,需要單獨計取管件的
2023-03-28 09:24:46
-
山東2016序列定額章節說明,第十冊《給排水、采暖、燃氣工程》,冊說明-第三大條第1小條:工業管道、生產生活共用的管道,鍋爐房、泵房、站類管道以及建筑物內加壓泵房、空調制冷機房、消防泵房的管道,管道焊縫熱處理、無損探傷,醫療氣體管道執行第八冊《工業管道工程》相應項目。所以消防水泵房應按工業管道定額計取,單獨計取管件
2023-03-28 14:59:28
-
消防泵房內按工業章節進行套價,管道、管件需要分別計算套價
2023-03-29 00:38:41
-
是按工業管道計量,需要計取管件并套價。
2023-09-26 22:39:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看