Simple 2016-07-30 21:49:33 | 山東省 安裝 | 8560查看 1回答
泵房消防噴淋管道套用定額問題
泵房里面的噴淋管道應該套用的是工業管道冊的定額,可是DN65管道是螺紋連接的,低碳鋼管道螺紋連接最大只有DN50,請問工業管道冊套用哪一個定額比較合適呢?我套用消防工程里面的定額合適嗎?這樣那個壓力試驗跟沖洗還套用工業管道冊的嗎?消防工程里面的水壓試驗已經包含在管道冊了,如果我套用消防工程冊的話,感覺都跟室內的噴淋管道套的一樣了。求大神指導,套用哪一個子目比較合適問題補充:消防工程的管道還包含了管件,如果是工業管道的話還需要單獨套用的。這樣的話價錢哪個更高呢? 這個管件根據圖紙數一下做預算合適嗎?還是有什么系數呢?結算的時候需要去現場數嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
泵房里面的噴淋管道應該套用的是工業管道冊的定額,可是DN65管道是螺紋連接的,低碳鋼管道螺紋連接最大只有DN50,這種情況,泵房里面的噴淋管道套用消防工程里面的定額子目比較合適。泵房壓力試驗已經包括在管道中,沖洗還套用工業管道冊的,
消防工程里面的水壓試驗已經包含在管道冊了,如果你套用消防工程冊的話,是跟室內的噴淋管道套的類似。
消防工程的管道還包含了管件,如果是工業管道的話還需要單獨套用的。這樣的話價錢工藝更高, 這個管件根據圖紙數一下做預算不合適,沒有什么系數,結算的時候不需要去現場數。
2016-07-30 22:40:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看