書不好好讀一天到處問 2023-03-26 18:07:52 | 四川省 土建土建計量GTJ | 393查看 2回答
求老師解答,以下是筏板基礎剪力墻配筋圖,
圖一是水平鋼筋
、
圖二 是垂直鋼筋 問題一:為什么垂直鋼筋的長度不一樣,問題二:垂直鋼筋為什么沒有錨筋基礎,
圖三:這個是廣聯達中的剪力墻插筋,他是下圖表示的加強筋嗎?
這個是配筋圖,麻煩老師辛苦回答下,新手小白請教
2023-03-26 18:08:42 補充
麻煩各位老師詳細回答下,我這個鋼筋布置有毛病沒有
2023-03-26 18:10:08 補充
這個圖畫得是否正確
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,1、高度不一樣是因為搭接的錯開百分率要求的,所以要求在不同的高度進行搭接。2、因為你基礎層應該還有墻體的,所以是搭接、錨固,下一層的才深入到基礎底部的。3、這個就是需要和上層的搭接、錨固的。
垂直加強筋,應該是有彎折和彎鉤的,你那個選擇的類型不對。
首次提交 2023-03-26 18:11:12 最近修改2023-03-26 18:11:53 (修改過1次)
-
加強鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯,垂直鋼筋是需要分別計算出插筋(及在澆筑基礎前預插的鋼筋)、垂直鋼筋,截圖的計算方式是沒有問題
2023-03-26 18:13:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看