木索 2023-03-26 15:00:41 | 廣東省 安裝 | 408查看 2回答
消防水管件
請問噴淋管和消火栓管≥DN65用卡箍連接,管件需要單獨計取
1.請問彎頭、三通、卡箍連接件怎么計取個數呢
2.看到定額說明有個管件含量表,可以根據這個表格算個數嗎,計取我的DN100管是100m,那我的三通個數是100/10/2.12嗎
3.含量表只到DN100,那DN125-DN300的管件含量表是多少呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是要單獨計取的,但不能按管件含量表來計算,應該按實際
2023-03-26 15:02:59
-
彎頭(2個卡箍)、三通(3個卡箍)
管件計算也可以按設計圖示數量計算(再換算成多少個卡箍)
同(第2條)
2023-03-26 15:09:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看