剪力墻暗梁布置問題
“當剪力墻各墻肢單側有平面外梁擱置,其剪力墻墻肢相應位置無邊緣構件時,剪力墻遇樓板處增設450mm高暗梁,寬度同墻厚,內配上下各2C14,C8@200,暗梁縱筋分別錨入兩端邊緣構件內”,這句話是否可以理解為,當剪力墻兩端都有平面外梁時,則需要布置暗梁。例如下圖,是否所有剪力墻都需要布置暗梁
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:梁下沒有暗柱,需要布置暗梁。
2023-03-24 13:54:35
-
你這個工程看似不用布置暗梁,應該是與剪力墻垂直的梁搭在剪力墻上時,此位置沒有暗柱才在剪力墻上布置暗梁,具體還要看有沒有沒搭在暗柱上的梁,因為這個圖看不出暗柱位置
首次提交 2023-03-24 13:57:03 最近修改2023-03-24 13:57:45 (修改過1次)