realfox@126.com 2015-04-25 08:03:16 | 山東省 云翻樣 | 872查看 3回答
基礎上的柱子為全高加密在鋼筋軟件中怎么設置
柱子在基礎插筋錨固區的箍筋數量改為間距100,這個沒問題 但是從基礎頂到層頂怎么沒有箍筋 怎么設置上箍筋c8@100 箍筋是要求全高加密的。 那個老師 幫我解答下 謝謝!問題補充:能不能有個懂的 給說下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你是帶地下室的或者是車庫的樓盤嗎,將嵌固部位由基礎頂改成首層,這樣基礎到首層的柱箍筋就可以按加密處理。沒看到圖,只能大體這樣說明一下,你操作一下試試看吧
2015-04-25 08:33:57
-
答:在基礎層中,柱的屬性設置中,把箍筋間距設置為加密即可。具體如下圖:
2015-04-25 08:39:56
-
樓主上面講得不正確,你這樣改是公有屬性,所有柱都改加密了,應該在柱子的屬性中上下加密區范圍修改,層高如6米,就設置上下各3米加密
2015-04-25 16:56:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看