li****@163.COM 2010-02-02 09:00:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 354查看 3回答
構造柱鋼筋問題
請問如果構造柱箍筋在加密區為a6@100 非加密區為A6@200 但是在與到梁時為A10@200 請問有什么簡潔的輸入方法嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A10@200,可在其他箍筋中輸入,或單構件輸入。
2010-02-02 09:32:46
-
A10@100/200 就可以了 不用去想別的 到梁時軟件就自動解決了
2010-02-02 09:02:40
-
構造柱的鋼筋量在工程中所占比例不大,軟件在柱子這一塊還沒有這種情況的輸入方法,一般我做工程的時候構造柱都是單構件里自己抽的,象這種情況單構件做最好了。
2010-02-02 09:32:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看