十九遇他 2023-03-07 15:14:28 | 河北省 土建 | 667查看 1回答
關于疊合板的問題
本項目板為疊合板,施工圖中給出了疊合板的厚度為160mm,板頂鋼筋C8@150,
疊合板深化圖中給出疊合板厚度為130mm,預制部分60mm,現澆部分70mm,并給出了鋼筋表。
問題1:現澆部分70mm,是否在定義的時候就把現澆板厚定義為70mm厚,配筋按圖紙給出的C8@150布置就可以?布置的時候是不是布置成板頂鋼筋?
問題2:疊合板給出了鋼筋表,有鋼筋、混凝土的重量,定義的時候還需要在軟件中輸入鋼筋嗎,若需要該怎么輸入鋼筋信息?
問題3:桁架的比重,是不是需要在比重設置里設置下?具體怎么操作?需要設置哪些項呢?設置成多少值呢?
2023-03-07 16:17:25 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.你要是有裝配式模塊的話,你把現澆板布置成130,然后在做裝配式板,鋼筋正常布置就可以了, 2.不需要畫鋼筋,只要知道預制板體積就可以,3.桁架的鋼筋已經在疊合板里了
首次提交 2023-03-07 15:18:39 最近修改2023-03-07 15:19:57 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看