老大大大 2023-02-24 16:47:17 | 浙江省 安裝 | 429查看 1回答
所有的豎直電纜都需要乘以系數嗎
1、豎直敷設的電纜在橋架內但不在豎井內需要乘以1.2的系數嗎
2、豎直敷設的電纜穿管敷設,也不再豎井內需要乘以1.2的系數嗎
3、豎直敷設的電纜穿管敷設,在豎井內需要乘以1.2的系數嗎
4、豎井橋架內敷設的電纜是否超過3.6米就得*1.2
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
豎井橋架內敷設的電纜是超過3.6米就得*1.2
2023-02-24 16:48:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看