月欽隴 2015-03-06 17:06:18 | 浙江省 安裝 | 9900查看 2回答
均壓環敷設需要乘以1.039系數嗎
如題,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,不需要的。
如果是利用圈梁鋼筋做均壓環的,工程量就是按設計需要每層作均壓環的圈梁中心線長度乘以做均壓環的若干層數,以延長米計算。套避雷網安裝,均壓環敷設,利用圈梁鋼筋項上。 如果是利用扁鋼或圓鋼做均壓環的,按其長度套戶內接地母線項。
2,避雷引下線
2.1避雷引下線敷設:定額套用2-744~2-747。避雷引下線敷設可分為利用金屬構件引下、沿建筑物構筑物引下、利用建筑物主筋引下和斷接卡子制作、安裝。2.2如鋼結構的廠房利用其的鋼柱做引下線時應套用利用金屬構件引下。
2.3沿建筑物構筑物引下一般是采用圓鋼、扁鐵沿建筑物和構筑物明敷引下的,計算工程量時應按圖紙設計的水平長度和垂直長度只和*1.039,計算主材費時應按市場價格*相應損耗率。2015-03-06 17:16:22
-
工程量不需要,主材費的含量才需要,況且一般的均壓環是采用梁內主筋,所以連主材都沒有。
2015-03-06 17:16:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看