軟件下載
線下培訓
軟件教程
智能客服
購買咨詢
建筑課堂
答疑解惑
新干線頭條
資料下載
企業人才培訓
人才招聘
技能大賽
答疑專家入駐
課程講師入駐
行業媒體入駐
企業招聘入駐
設計專區
造價專區
施工專區
聯系我們
合作推廣
隱私政策
熬 2023-02-24 15:27:06 | 廣東省 安裝 | 651查看 2回答
2023-02-24 15:36:57 補充
照明平面圖,一條回路中連接的燈具有吸頂安裝,也有用金屬軟管的,在廣聯達算量過程要怎么處理金屬軟管和電纜保護管的量 ?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
2023-02-24 15:29:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
按燈的安裝高度設置就行
2023-02-24 16:10:50
聯動控制線
請問一下,①為什么屋面的280°防火閥需要連接聯動控制線,其他樓層的280°防火閥都沒有連接聯動控制線的?②聯動控制線對排煙機控制箱、防火閥起到什么作用?③排煙機控制箱和電話的模塊是否隨設備就近安裝,防火閥的模塊吸頂安裝?2020-06-02 17:47:59 補充①這是對應的強電系統圖排煙風機配電箱,強電系統圖的排煙風機配電箱與排煙風機控制箱是否是同一個箱體?如應急照明箱體一樣②強電系統圖的排煙風機配電箱的回路1-4:引至消防控制室聯動控制柜、消防模塊接點,正常時打開、280度防火閥、與風機聯鎖同步電動閥,這些回路在強電平面圖并沒有顯示,它與消防圖紙是否有聯系?因為強電系統圖的回路所用的線型與消防系統圖的線型都是不一樣的2020-06-03 09:02:17 補充針對補充問題,我指的是引至消防控制室聯動控制柜、消防模塊接點,正常時打開、280度防火閥、與風機聯鎖同步電動閥這些回路的線
你好,請教幾個有關防雷接地的問題。謝謝。
本工程為33層住宅樓,建筑主體高度98.3米,地下二層(層高3.7m)根據防雷及接地的設計說明及圖例,列項如下:一、接閃器:1、接閃短桿 φ12熱鍍鋅圓鋼 L=500mm:根據屋面防雷接地平面圖計算出避雷針的根數,套“避雷小短針在避雷網上安裝”子目。2、天面明裝接閃帶,采用 φ10 的熱鍍鋅圓鋼,沿女兒墻(天面)高出150mm明敷,并與引下線焊接連通;支持卡間距1m:根據屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網工程量*1.039,套“避雷網安裝 沿折板支架敷設”子目,其中,未計價主材為 φ10 熱鍍鋅圓鋼。3、屋面接閃網格連接線,利用屋面混凝土樓板內≥φ10(或兩條φ8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接閃網格:根據屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網工程量*1.039,套“避雷網安裝 沿折板支架敷設”子目,其中,無需另計主材。二、引下線1、利用柱內兩根Φ16及以上(鋼筋小于Φ16大于等于Φ10時采用四根)柱對角外側主筋電氣貫通作為引下線,要求其上與接閃帶焊通,下與地梁兩條面筋(當?shù)亓好娣笸辽疃壬儆?.5米時,則與地梁底部兩條縱向主筋)焊接連通:根據基礎防雷接地平面計算出引下線的個數*垂直高度(高度=屋面頂板(女兒墻頂)高度+基礎埋深。套“避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下”子目,不需另計主材。三、接地裝置1、測試端子,暗裝接地電阻測試端子板。離地0.5m:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接地跨接線”子目。(疑問:這里是否需補充主材)2、電氣接地端子(40x4熱鍍鋅扁鋼)離地0.3m:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接地跨接線”子目,并補充主材。3、局部等電位端子箱 離地0.3m 住宅衛生間內設于洗手盆下方:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內)”子目。4、總等電位端子箱 離地0.3m :根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內)”子目。5、預留補打接地樁頭,40x4熱鍍鋅扁鋼,距外墻皮1.0m,室外地坪下0.8m:根據防雷接地平面圖(水平+垂直)*1.039計算工程量,按“接地母線”子目考慮。6、接地線 利用基礎地梁(圈梁)內鋼筋做接地裝置時,當所有地梁面敷土深度不少于0.5m時,可利用地梁面兩條縱向主筋焊接連通做接地體,否則必須利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體;當利用基礎樁內鋼筋做接地裝置時,單樁承臺利用樁內4條主鋼筋與承臺內接地用鋼筋焊接,多樁承臺利用樁內2條主鋼筋與承臺內接地用鋼筋焊接。(無地梁處采用40x4熱鍍鋅扁鋼作接地連接線與樁臺基礎鋼筋焊通。)防側擊雷:利用結構圈梁內一根≥φ10(小于φ10大于φ6時用兩根)主筋通長焊接,在建筑物27層起每層及天面、屋面連成閉合回路,作為防側直擊雷接閃器,防側直擊雷接閃器應與防雷裝置引下線焊接連通。自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側直擊雷接閃器)連接。(無結構圈梁處采用φ10熱鍍鋅圓鋼作防側擊雷連接線與結構圈梁內主筋焊通。)第一小問:根據防雷接地平面圖,(水平+垂直)*1.039計算工程量,套取“接地母線敷設 戶內接地母線敷設”子目,刪去主材(利用利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體,故不需另計接地母線主材費)第二小問:根據建筑物結構外圍計算一圈周長,其工程為長度*1.039,套取“避雷網安裝 均壓環敷設 利用梁內鋼筋”子目。(疑惑:根據第一小問,已經計算接地母線的工程量,是否再計均壓環。如需計算均壓環,是否重復。請做下簡單解析。謝謝。7、根據建筑防雷節點大樣圖,基礎接地線跨接伸縮縫做法,跨接圓鋼φ12向下彎(R=100)與基礎梁底筋焊接。疑問:接地線跨接的根數如何計算。8、說明:強、弱電井內從首層開始,每三層及頂層由剪力墻主筋焊出電氣接地端子,并與電氣豎井內接地干線-40x4扁鋼作可靠聯接:已知接地端子為33個,計算接地跨接線為:33/3+1=12根,這樣計算是否正確。另外,套“接地線跨接”子目,是否要補充“接地干線-40x4扁鋼”的主材。9、說明:自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側直擊雷接閃器)連接。(無結構圈梁處采用%%C10熱鍍鋅圓鋼作防側擊雷連接線與結構圈梁內主筋焊通。)由27層起,所有外墻上的金屬門、窗、欄桿處均預留一接地端子。理解為:自27層起,根據鋁合金門窗的樘數計算“鋼鋁窗接地 "的處數。這樣是否正確。如有誤,請指正。四、接地裝置調試1、按”母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 接地網“一個系統考慮。以上是關于防雷接地的疑惑,請指正。謝謝您的指導! 補充問題:
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-16
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看