-
XK620555 2010-01-26 11:52:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1309查看 2回答
剪力墻暗梁鋼筋在設置暗柱之后發生減少現象
設計要求:暗梁沿剪力墻通長設置(剪力墻上沒有連梁),并且暗梁鋼筋伸至暗柱外側主筋內側彎折的直段長度為15d。 說明:本圖紙大部分剪力墻的形狀為大Z字形,Z字兩端為L形暗柱。 過程:(1) 我按點加長度的方式先畫出Z字形剪力墻,接著沿剪力墻按智能布置暗梁。這時計算出的暗梁鋼筋非常符合設計要求或實際操作狀況;(2) 最后畫出Z字形兩端L形暗柱,再計算,發覺暗梁鋼筋減少了甚多。查對比較后發現,中間直向的暗梁主要是箍筋拉勾發生減少,而兩端橫向的兩條暗梁,不僅是箍筋拉勾完全沒有,連暗梁上下主筋都沒有,只有暗梁梁側面筋,這就與設計要求或實際操作狀況相差甚遠。問題補充:Z字形兩端橫段長度為1200~1500,均屬L形暗柱
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最好截個圖看看,我這是可以計算的啊! 那就應該不會有暗梁啊!!最好截個圖看看吧! 沒聽說過你這種暗柱里也設置暗梁的!! 呵呵,那你還不如直接問設計院!我的項目部也是剪力墻結構,墻寬180!17層!沒有設計一條暗梁!! 我只能說暗梁不是剪力墻必需有的!做過最高33層的,也沒有一根暗梁! 另外你要明白設計所說的暗柱外側的意思,我不覺得拐彎的端部才是暗柱的外側!!
2010-01-26 11:57:17
-
你是怎么設置的?
2010-01-26 12:09:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看