shenxianzhi 2010-01-22 21:15:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 927查看 3回答
關于剪力墻水平筋的問題
關于18軸墻身水平筋為什么會有兩個不同的長度?內外側鋼筋規格相同的,應該都是兩個彎折長度,即(2+0.12-15*2+15d)?急~~~問題補充:修正一下2+0.12-15*2+15d*2 謝謝大家熱心的幫助,我已經給廣聯達總部提交了工程,他們也承認軟件出了問題,問題產生的原因是:程序判斷剪力墻端部的柱子是暗柱還是端柱是看墻線與柱邊線是否對齊,在繪制圖元時,由于捕捉位置的偏差超過了程序誤差判斷范圍之外,所以將柱子判斷成端柱,進而鋼筋按照端柱的節點構造進行計算的。希望大家有些時候還是自己手工的計算下,不要迷信軟件。畢竟軟件只是一個工具,并不是萬能的。再次謝謝大家
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你不要用工具中的測量兩點長度來計算鋼筋,要點編輯鋼筋嗎,然后選擇想要查看的構件 來看看鋼筋計算式, 你不用謝我,軟件計算的鋼筋時正確的,好好看看101圖集吧,不要憑自己的感覺沒 你的認為是錯誤的,
2010-01-22 21:22:27
-
軟件的計算是完全正的,墻身水平2#鋼筋是外側的鋼筋,18軸對應的橫軸B,又有剪力墻(就是暗柱),外側鋼筋是要轉過去的,因此在18軸,外側鋼筋=外皮長度-保護層*2+15d,15d是墻端頭的彎折。 內側鋼筋=墻凈長+錨固-保護層+15d,15d讓然是墻端頭的彎折,1580是轉角處扣過暗柱的長度 你繪制的柱子是框架柱,不是暗柱吧?
2010-01-22 22:04:59
-
那是外側鋼筋連續通過,而內側鋼筋是總長減去兩個保護層再加兩個十五倍的鋼筋直徑. 外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折
2010-01-23 20:29:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看