-
ZJB66 2010-01-20 08:46:05 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 3回答
鋼筋計算設置
請問:GGJ2009搭接設置中鋼筋的定尺長怎么設置?柱筋是不是要按層高設置?剪力墻一級抗震、框架是二級,我按二級設置的工程,墻鋼筋計算正確不?是不是要在新建工程時勾選“箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮”?執行03G101的工程,剪力墻的抗震等級對鋼筋計算是不是沒影響?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、定尺長度根據各地計算規則設置,沒規定的按實際定尺計算,比如廣東這邊大部分都是12米的。柱不用按層高設置定尺,軟件計算是按每層一搭接的。2、一二級抗震錨固和搭接都是一樣的,所以在計算設置里設一級或者二級都是沒影響的。3、一般不勾選,箍筋一般都按抗震考慮。4、剪力墻的抗震等級對鋼筋計算肯定有影響,一二級、三和四抗震等級錨固和搭接長度計算都會不一樣的。
2010-01-20 12:45:57
-
對于鋼筋的計算設置你得先看看你的結構圖,然后結合你所用的圖集然后在軟件中設置,包括,抗震等級,保護層厚度,鋼筋的接長方式,還有就是你到的節點設置,建議多看看圖集,你設置了建筑的抗震等級,軟件會根據你的抗震等級,混泥土強度等級,鋼筋的級別來計算鋼筋的搭接長度,也是根據03G101規定計算
2010-01-20 08:49:59
-
1、鋼筋定尺設置:找到計算設置----搭接設置 2、一個項目應該只有一個工程抗震等級,構件可以有他自身的構件抗震等級。你要看設計中工程的抗震等級是什么等級。1.陳青睞教授講:“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎不抗震”,工程抗震等級為四級抗震,那么非框架梁還是非抗震構件。2.四級抗震仍是屬于抗震。而非框架梁則不抗震,屬于非抗震構件。3.抗震構件實際上就只有框架柱、框架梁和剪力墻三種。抗震設計的多高層建筑,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,地下一層的抗震等級應按上部結構采用,地下一層以下結構的抗震等級可根據具體情況采用三級或四級,地下室柱截而每側的縱向鋼筋面積除應符合計算要求外,不應少于地上一層對應柱每側縱向鋼筋面積的1.1倍;地下室中超出上部主樓范圍且無上部結構的部分,其抗震等級可根據具體情況采用三級或四級。9度抗震設計時.地下室結構的抗震等級不應低于二級。7)抗震設計時、與主樓連為整體的裙樓的抗震等級不應低于主樓的抗震等級;主樓結構在裙房頂部上、下各一層應適當加強抗震構造措施。 3、是否勾選“箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮”,你要看是否符合軟件下面的提示內容,如圖所示。 4、抗震等級設置對鋼筋計算肯定是有影響的。在軟件設置中影響鋼筋計算的主要方面包括:砼強度等級、抗震等級、鋼筋定尺長度、錨固、搭接節點設置。
2010-01-20 09:00:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看