飄 2010-01-19 09:19:14 | 遼寧省 其他專業 | 802查看 4回答
消防通風管道支架問題
請教高人:安裝項目中9-69~73 鍍鋅薄鋼板矩形風管 的項目中是否已含管道支吊架的安裝及主材了? 如不含怎么計算風道支吊架的重量?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納已包含風道支吊架及法蘭的安裝和材料費,除銹刷漆不包括。支架法蘭重量可按定額中的角鋼含量計算,40KG/10m2左右。
2010-01-19 11:05:32
-
鍍鋅薄鋼板矩形風管的安裝項目中,包括管件、法蘭、加固框和吊托支吊架的制作用工,但不包括跨風管落地支架。主材已含在定額內,加固框和吊托支吊架刷油單計。
2010-01-20 13:56:28
-
在遼寧省安裝定額中,鍍鋅薄鋼板矩形風管中已經包含了風管道支吊架及法蘭的安裝及主材費用了,但不包括它們的除銹及刷防銹漆的費用。
2010-01-19 09:28:26
-
不包含安裝和主材。查施工規范或圖集,一般可按每1.5米設一個角鋼和圓鋼,角鋼的長度可按0.5+風管的長邊長度,圓鋼的長度可按0.3+風管的寬邊長度。此算法僅供參考。
2010-01-19 09:32:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看