巫云 2023-01-30 11:36:34 | 廣東省 安裝機電預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1660查看 2回答
屋面風管支架是否單獨計量?
廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)中“C.7.2通風管道”安裝說明:薄鋼板等風管的制作安裝項目中,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件及法蘭、加固框和吊托支架的制作,但不包括過跨風管,(此處為逗號)落地支架執行設備支架項目。“C.7.4輔助項目”說明:過跨風管落地支架、(此處為頓號)落地支架執行設備支架項目。
按照“C.7.4輔助項目”說明理解,定額編纂時有考慮風管落地支架單獨計量,但是按照“C.7.2通風管道”說明理解(存在理解偏差),可以明確的是過跨風管落地支架可以計量,其他風管落地支架并不十分明確。但在實際施工中,特別是商業廣場項目,屋面風管較多,支架形式為落地支架,相較樓層里面的吊架,型鋼用量較多。
請問各位同行朋友:
1、豎井風管、屋面風管落地支架(屋面支架形式比室內吊架形式復雜,材料用量更多)是否可以另行計???
2、施工規范要求邊長≥630mm的防火閥(管道部件,說明中為彎頭、三通、變徑管、天圓地方)等需要單獨設置的支架是否執行“C.7.4.2設備及部件支架制作安裝”?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、可以另行計取
2、執行“C.7.4.2設備及部件支架制作安裝”
2023-01-30 11:37:42
-
屋面風管支架屬于過跨支架,需要單獨計算。即;風管在上,支架在下的情況下,支架需要另行計算。
2023-02-10 17:27:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看