樸敘俊 2023-01-28 01:43:30 | 北京市 土建安裝裝飾土建計量GTJ安裝算量GQI | 610查看 10回答
請問相同規格的給水管道,比如DN32立管穿越樓板時需要有接頭嗎。求助大佬。
?GQI給排水中相同規格的立管穿過樓板時會有接頭,不清楚是不是要刪掉?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按照規范規定,管道的接頭不得設置在套管內
回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務
2023-01-28 08:31:23
-
穿過樓板并不需要特別用到接頭
2023-01-28 05:23:14
-
不需要有接頭。
2023-01-28 06:18:41
-
規范規定這種情況是禁止的,即穿越套管不得有焊縫、接頭。
2023-01-28 06:39:03
-
穿樓板位置不應有接頭的,圖紙會注明是否使用穿樓板套管類,建議查看圖紙說明確定
2023-01-28 07:58:37
-
管道即使不是穿越樓板也需要接頭,畢竟定尺尺寸大多是6米
2023-01-28 08:09:26
-
不要接頭。
2023-01-28 08:14:31
-
穿越樓板部位不能有接頭,否則維修困難,接頭也容易漏水,查漏也困難。
2023-01-28 09:25:39
-
不用
2023-01-28 09:35:41
-
接頭一般不會設置在穿樓板處
穿樓板一般都要一般鋼套管
2023-01-28 11:23:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看