宛清 2009-12-29 20:03:40 | 重慶市 其他專業 | 659查看 1回答
鋼筋軟件板負筋屬性建立問題
鋼筋軟件中:在建立板負筋時,其中單邊標注支座負筋標注長度位置是指什么,一般應選擇那一項?非單邊標注含支座寬一般應選是,還是否?為什么我選擇是,否所算的鋼筋量不一樣,而且二者均與我手算量不符,懸殊很大?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納含支座寬是指這根鋼筋總長(加二個直鉤);不含支座寬是指這根鋼筋從梁外(墻外)伸入板內的長度,需要加伸入梁(或墻)錨固長度。
2009-12-29 20:42:46