-
東海 2009-12-29 17:05:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 1回答
剪力墻水平筋布置問題
如題,在同一層剪力墻上,不同標高處的水平筋直徑不同,如3米的墻高,0-1米標高范圍內水平筋是:1C25-100+1C20-100。1-2米標高范圍內水平筋是1C20-100+1C18-100,2-3米標高內水平筋是1c20-150+1c18-150。請問如何定義呀,我想過分三種墻定義,把標高調整好后畫上,但是不是垂向鋼筋又會在每一層多出接著來呀,謝謝大家。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、可以分三段定義,墻的豎向鋼筋設為電渣壓力焊 2、按一種水平筋定義,計算后在編輯鋼筋里修改水平筋并鎖定
2009-12-29 20:01:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看