chenmoshijin88 2009-12-29 16:54:21 | 河北省 其他專業 | 9341查看 4回答
盤、箱、柜的外部進線與出線分別預留多長
定額說明中說盤、箱、柜的外部進出線預留長度按各種箱、柜、盤、板、盒的高+寬計算。 現在的問題是進出給一次半周長,還是進、出各給一次半周長?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一臺配電柜進線為1根電纜,此纜計算1次半周長;該柜引出電纜5根時,這5根電纜各計1個半周長;該柜引出6個回路的電線,而且每個回路都為5線制時,則要計算30根線的各1次半周長。以此類推的計算。
2009-12-30 09:37:51
-
進線計算一次半周長、出線計算一次半周長。 如果進入箱、柜、盤后又出去應計算兩次次半周長。
2009-12-29 17:08:36
-
進、出各給一次半周長
2009-12-29 17:52:22
-
與本配電箱有關的進、出線都按半周長計算一次。
2009-12-29 21:36:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看