-
1234M 2009-12-29 15:59:19 | 湖北省 其他專業 | 698查看 9回答
一層層高3米,進戶處4個柱子3.3高,我該怎么畫?應該把柱子畫在二層嗎?但匯總計算時說鋼筋錯誤,計算
一層層高3米,進戶處4個柱子3.3高,我該怎么畫?應該把柱子畫在二層嗎?但匯總計算時說鋼筋計算錯誤
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該畫在一層,在屬性中將柱的頂標高設為3.3;就行了。
2009-12-29 16:05:38
-
在首層定義頂標高為3.3,畫上后在二層就不用再畫了
2009-12-29 21:43:45
-
你直接將柱的屬性中頂標高設為3.3
2009-12-29 16:00:50
-
在一層畫上,二層也要畫。二層的高度,定為0.3米。
2009-12-29 16:02:38
-
你在首層中間繪制柱子直接將柱子的頂標高設置為3.3米,分為兩層繪制會導致鋼筋量增加的,因為增加了鋼筋的錨固。出現你上面的提示的原因因為你剩下的柱子太低了都低于軟件默認的錨固長度了,所以提示有錯誤的。在鋼筋中間是沒有樓層限制的。
2009-12-29 16:03:38
-
一層層高3米,進戶處4個柱子3.3高,我該怎么畫?應該把柱子畫在二層嗎?但匯總計算時說鋼筋錯誤,計算 回復:把柱子復制到2層,然后修改2層柱的標高
2009-12-29 16:06:01
-
你首層定義頂標高為3.3時,你2層的底標高就應為3.3,頂標高就為6.3,接著就將2層的柱往上復制即可!
2009-12-29 16:09:03
-
在首層定義頂標高為3.3,畫上后在二層就不用再畫了,計算出來的量就是3.3米高柱子的量.(1254版可直接計算;原8.0時必須在二層再定義0.3高).
2009-12-29 16:33:33
-
10.0鋼筋的標高已經放開,就在1層定義并繪制該柱,把柱頂標高設置3.3米即可。
2009-12-30 08:28:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看