aiyyy 2022-12-23 10:20:54 | 河北省 安裝 | 750查看 5回答
水平風管與風口之間的立管高差2m,是全都用軟連接嗎?還是一段風管一段軟連接呢?
2022-12-23 10:24:12 補充
請問要是一段風管一段軟連接在軟件里怎么設置呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按照規范要求,軟接頭150-300mm,一般按照250mm,計取,其他剩余長度按照鍍鋅鋼板風管計取。
2022-12-23 13:02:52
-
是一段風管一段軟連接
2022-12-23 10:22:46
-
不可,鍍鋅風管做彎到附件,再軟連
2022-12-23 10:26:37
-
正常計算風管,軟連接只是就位不便時采用的權宜之計。
2022-12-23 12:49:08
-
用風管
2023-02-18 17:05:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看