我要困告告了a 2022-12-21 11:15:42 | 浙江省 土建 | 161查看 5回答
如下圖所示,板鋼筋是否不需要雙網雙向布置
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
LB1是單層雙向的配筋
圖中沒有注明的上部鋼筋,意思是畫出來了,沒有注明鋼筋信息的是C8-200.沒畫的不要算
首次提交 2022-12-21 11:18:07 最近修改2022-12-21 11:19:19 (修改過1次)
-
你這塊板我估計只需要布置底筋和負筋。
2022-12-21 11:18:29
-
不需要。
2022-12-21 11:18:29
-
底筋雙向布置
2022-12-21 11:19:06
-
B,,,底筋,X和Y,雙向,C8-200。支座負筋看平面圖標注。
2022-12-21 11:20:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看