东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 室內外電纜應該如何區分

    請問:1、山西的室內外電纜的界限如何區分?入室內配電箱是預留2m嗎?那么與室外連接處是否預留?如何考慮? 2、“柱與QL鋼筋焊接”不論圖紙中是否注明均需計算,是嗎? 3、每引下線下焊出1M長的--40*4的人工接地體是套“戶外接地母線”嗎?這個是否要增加3.9%的附加長度? 4、從配電箱向上走管是否要扣箱高?向上向下走管埋入結構的尺寸如何計? 5、山西的普通低層住宅給水預算中:給水管進入廚房和衛生間是各有一個控制閥嗎?其它的計算完支管還需要考慮啥?連接各衛生器具的支管處如何處理?要加什么控制嗎?閥門或水龍頭?圖紙上沒注明。請講解 謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、室內外電纜分界就是總箱,總箱進戶線都是室外電纜,不過電纜敷設不分室內外,只是按敷設方式分類;入室內箱按箱體半周長即可,入室內配電柜則要按2M計算;進戶電纜不能單純按室內外工程斷開,要按整根電纜考慮,一般樓體工程不考慮進戶電纜。 2、柱主筋與圈梁焊接只發生在基礎主筋與均壓環部位,其他地方不用考慮。 3、是套用接地母線敷設,3.9%的損耗是綜合考慮的,只要是避雷接地線都要乘系數。 4、配電箱向上走的管路要從箱頂計算管長,可以考慮進箱管長2CM,埋入墻體、樓地面的管可以按施工規范要求計算,也可以按5-10CM估算,這兩部分管長計算不計算對總量影響不大,通常忽略不計。 5、支管閥門按設計系統圖來計算;支管計算完不需要考慮其他的,連接衛生器具的給排水支管、角閥等均在衛生器具安裝子目中包含,不需要計算;除拖布池水嘴、排水栓需要單獨計算套項外,其他衛生器具安裝都不需要額外計算套項。

    2009-12-12 10:33:56 

  • 1、是預留配電箱的半周長。 2、圖紙標注有時才能計算。 3、是接地母線,但3.9%的損耗不能加,套定額后自動計算。 4、從箱中心計算。 5、支管等要根據圖示計算。