111111 2022-12-09 16:52:01 | 陜西省 安裝安裝算量GQI | 579查看 2回答
消防接線
大神們好,根據這個系統圖我理解的是1.從消控室引入2-NH-KVV22-37*1.5的線到區域火災報警控制器,然后從這個控制器引出電源線、電話線、廣播線、信號線到每個防火分區的消防端子箱,然后從每個區的箱子引出以上幾種線到各區的消防器具,
2.從控制器引出FC,J,Q,FH線把每個防火分區的相關器具、箱體串著連起來,
3.凡是進入到消防端子箱和配電箱的線是不是都算一進一出,比如進入配線箱的消防電源監控線。
以上理解的是否正確。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三條都是對的
2022-12-09 17:22:43
-
不準確。
消控室到消防分區(消防端子箱)的干線,必須是一對一。
2022-12-09 22:20:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看