111111 2022-12-09 16:41:07 | 陜西省 安裝安裝算量GQI | 1171查看 1回答
消防接線
大神們,這個系統圖怎么看,fc, j ,q,fh這四種線是從防火分區一的接線箱里面出來的嗎?不應該是直接從消控室出來的嗎?
還有是從消控室到每個防火分區的箱子各引一根信號線,然后電源線、廣播線、電話線是從消控室
引出一根,然后進防火分區一箱子,再出來,在進分區二的箱子,再出來,知道最后一個箱子,這樣理解對嗎?
防火分區一的箱子應該進那些線,出那些線。
火災自動報警專業的各種線計算的時候都是一進一出嗎?系統圖有的顯示是在一根主線上分支,哪個是對的、
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、信號線(S)干線,每個防火分區1根,從消控室出來5根,分別到各個消防接線端子箱。設計畫了進每個接線端子箱,只是路過,并不接線,只有對應的那一根信號線,才接線。
二、其余幾根干線(電源線、廣播線、電話線),都只有一根線,到每一個接線端子箱都接線。即;5個接線端子箱共用一根電源線,共用一根廣播線,共用一根電話線。
2022-12-10 06:34:51