haoaiqing 2009-12-08 10:12:19 | 北京市 其他專業 | 863查看 1回答
請問什么電纜要求進行防腐保護NH-VV22 5*6、Kvv22 10*4要求保護嗎
1.請問什么電纜要求進行防腐保護和穿套管嗎NH-VV22 5*6、Kvv22 10*4要求防腐和穿套管嗎 2.這兩種電纜什么情況下延墻敷設,在豎井內應該是橋架吧?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電纜一般不需要防腐保護。需要防腐保護的是某特定部位(由設計決定),在這個部位內敷設的電纜,采取鋪磚、灌瀝青漆、蓋油毛氈等防腐措施,不是針對某種電纜的。 2.這兩種電纜是室外敷設的帶鎧電纜,在遇到有汽車通過的馬路時應穿管做防護保護。 3.這兩種電纜在室外可埋地、可沿墻敷設,一般室內不用帶鎧的電纜,橋架內也不用(橋架內可以用;NH-VV- 5*6、Kvv-10*4)。
2009-12-08 10:23:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看