柱縱筋搭接區域箍筋加密的三個小問題
2022-11-20 19:42:49 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:
暗柱/端柱的縱筋搭接區箍筋間距來源于22G101-1第2-4頁或16G101-1第59頁。在計算設置中選中該項設置,軟件下方提示信息中可以看到。如圖:
對于約束邊緣和構造邊緣暗柱的定義:詳見:《11G101-1 》p72頁。《16G101-1》p13-14頁和p75-77頁。
約束邊緣暗柱(YBZ):是指用箍筋約束的柱,其混凝土用箍筋約束,有比較大的變形能力.在剪力墻兩端和洞口兩側應設置邊緣暗柱,有陰影區和非陰影區之分。
構造邊緣暗柱(GBZ):是構造邊緣暗柱相對約束邊緣暗柱,其對混凝土的約束較差。只有陰影區,沒有非陰影區。