風吹雪 2022-11-20 00:08:17 | 四川省 土建土建計量GTJ | 2757查看 2回答
基礎層柱截面比首層柱截面大,基礎層比首層柱多的鋼筋如何設置在基礎層頂錨固?我計算
基礎層柱截面比首層柱截面大,基礎層比首層柱多的鋼筋如何設置在基礎層頂錨固?我計算出來后,基礎層柱比首層柱多的鋼筋是這種情況,望各位老師指教,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:
2022-11-20 08:16:43
-
基礎層柱比首層柱多的鋼筋,在前面加*
2022-11-20 08:35:40
-
請教:按您插的解答,我將首層、基礎層分別設置構造柱(基礎層和首層構造柱配筋一致),但
但軟件只計算首層構造柱鋼筋量(包括豎向主筋、箍筋,也有插筋),基礎層始終只計算插筋量而不計算豎向主筋和箍筋量(基礎頂標高-2.7m),怎么回事?
-
這個柱是從基礎底到6.5米,我是在基礎層畫的,我畫首層的時候看不到這個柱,
這個柱是從基礎底到6.5米,我是在基礎層畫的,我畫首層的時候看不到這個柱,梁沒法拿柱當支座,在首層再畫一次又顯示重復布置不行
-
在GTJ建模時,請問為第二層有梁時,基礎層柱的量比第二層無梁時提出的鋼筋量小??
在GTJ建模時,請問為第二層有梁時,基礎層柱的量比第二層無梁時提出的鋼筋量小??2019-11-24 22:24:41 補充如果我們只提基礎的量,那么需要將其他樓層的梁建出來,再提基礎層的鋼筋量嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看