minzi 2022-11-15 17:01:41 | 河北省 安裝 | 1049查看 3回答
消火栓按鈕、水流指示器調試計入自動報警系統點數還是水滅火系統點數
1、消火栓按鈕、水流指示器調試計入自動報警系統點數還是水滅火系統點數?
2、水滅火系統點數都包括哪些內容?包括噴淋頭數目嗎?還是按消防泵、噴淋泵及報警閥的控制模塊點數?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、消火栓按鈕是按消火栓調試;水流指示器是按自動噴水滅火系統調試按水流指示器數量以“點(支路)”計算。
2、水滅火系統點數以自動噴水滅火系統調試按水流指示器數量以“點(支路)”計算,不包括噴淋頭數目。
2022-11-15 17:11:47
-
1、消火栓按鈕、水流指示器調試計入自動報警系統點數還是水滅火系統點數? 水系統
2、水滅火系統點數都包括哪些內容?包括噴淋頭數目嗎?還是按消防泵、噴淋泵及報警閥的控制模塊點數?按當地定額規定,有些地區按水流指示器的數量確定
2022-11-15 17:03:57
-
是水滅火系統點數
2022-11-15 17:09:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看