  • 已采納
    書本上原話是這樣的:水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動 控制器的點數計算。 我也不太能理解,求人詳細解答一下

    2012-09-01 08:40:19 

  • 水滅火系統控制裝置調試的點數和系統各指什么?如濕式報警閥的個數等、噴頭等 一、自動報警系統及聯動系統試調包括:自動報警系統所含的各種探測器、編址模塊、報警按鈕、報警聯動控制器等組成的報警聯動系統,以及與報警聯動設備相連的水滅火系統、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯、電動防火門、防火卷簾門、防排煙系統裝置、氣體滅火系統裝置等的配合調試。手動控制系統是指除自動聯動系統以外,在控制盤上由操作按鈕通過一對一線路直接控制現場水泵、風機等啟、停所組成的系統。分別以“路”為計量單位,設備的啟、停按照一路計算。 二、自動報警系統裝置調試,定額按照“系統”內“點”數為計量單位,超過2000點,每增加100 點定額增加5%。

    2012-09-01 09:57:30 

  • 水滅火系統控制裝置調試的點數一般指的是噴淋的個數,根據噴淋的個數確定水滅火系統的規模,

    2012-09-01 06:41:34 

  • 安裝工程量計算規則匯編第七冊消防及安全防范設備安裝工程水滅火系統控制裝置調試的點數和系統規定:水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動 控制器的點數計算。