鄭 2015-04-24 10:14:49 | 廣東省 安裝算量GQI | 1702查看 2回答
室外排水管埋深
說明要求:排水管管頂最小埋深,綠化地園路和硬地下為0.5m;人行道下0.6m;橫過機動車道路下為0.7m. 1、軟件中,DN50的管我在綠化地園路要埋多深?(說明是管的頂部最小埋深,我直接設置-0.5m好不好,還是設置-0.5+管徑,這樣換算挺麻煩) 2、現場面積大且復雜的情況下,到時我算管溝土方開挖,難道要一一按說明要求一段段按不同埋深算??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算土方需要按管底考慮,所以必須是-0.5-管徑或-(0.5+管徑);土方開挖可以按設計要求埋深分段計算。
2015-04-25 17:12:15
-
1、軟件中,DN50的管我在綠化地園路要埋多深?(說明是管的頂部最小埋深,我直接設置-0.5m好不好,還是設置-0.5+管徑,這樣換算挺麻煩) 直接設置-0.5m 2、現場面積大且復雜的情況下,到時我算管溝土方開挖,難道要一一按說明要求一段段按不同埋深算?? 埋置深度不同要進行分段計算的!
2015-04-24 10:18:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看