亂七八糟 2009-12-02 21:21:01 | 山東省 其他專業 | 2117查看 3回答
管道算量及閥門問題
1、閥門如何區分螺紋閥門和法蘭閥門? 2、在圖中,頂層管井中主干管與支管交接處,下部為DN32,上部為DN20接自動排氣閥,上部無標高顯示,如何確定上部的管道工作量,我的理解是直接連接自動排氣閥DN20,并沒有管道工程量,不知對不對。另外,從分水器接支管出管井,管道打彎出管井,支管上部也標出自動排氣閥,是不是只是接三通,直接與自動排氣閥連接,并沒有產生管道工程量。如有管道工程量,如何確定數量?請高手幫忙解答一下,謝謝。問題補充:管道變徑工程量如何確定?管道是DN20,不涉及變徑,工程量又如何確定? 管道DN32以下為螺紋連接,以上為鋼管焊接,閥門如何確定區分?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、螺紋閥門(DN50及以下的)和法蘭閥門(DN50以上的); 2、最后一根支管以上一般是300mm變徑為DN20連接自動排氣閥
2009-12-02 21:43:47
-
1、螺紋閥門用于螺紋連接的管道中。 法蘭閥門用于法蘭連接的管道中,在焊接連接的一般用于DN40及以上的管道中。 2、在圖中,頂層管井中主干管與支管交接處,下部為DN32,上部為DN20接自動排氣閥,上部無標高顯示,上部的管道工作量一般為0.5M~1.5M根據實際情況確定。 從分水器接支管出管井,管道打彎出管井,支管上部也標出自動排氣閥,是不是只是接三通,直接與自動排氣閥連接,并沒有產生管道工程量。是對的
2009-12-02 22:39:28
-
下部為DN32,上部為DN20接自動排氣閥,加一個32三通上面變經為20直接接DN20自動排氣閥,工程量20要0.1m,因要加一個對絲,絲接管道含管件,這一個對絲要0.1m,算折合一下。嚴格應這樣算。所有接排氣伐都應這樣算。 管道DN32以下為螺紋連接,以上為鋼管焊接,閥門如何確定區分? 絲接管道絲接閥門,焊接管道焊接閥門,除非圖紙約定閥門規格和要求。
2009-12-03 08:42:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看