鄭北 2022-11-03 11:50:49 | 陜西省 土建 | 3670查看 6回答
筏板基礎上面的附加鋼筋
設計說明中指出筏板基礎為某型號的雙網雙向的,然后在基礎圖中還有一些附加的鋼筋,如圖所示。
咨詢單位的計算底稿中把基礎圖中附加的鋼筋(如圖所示)都分割開來,然后只布置了圖示鋼筋。
實際施工是這樣嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是這樣布置
2022-11-03 11:52:18
-
對的,用筏板面筋處理時,錨固調整為0,計算才正確,否則兩端多算了錨固
首次提交 2022-11-03 11:52:48 最近修改2022-11-03 11:53:52 (修改過2次)
-
附加鋼筋另外計算,工程量并入筏板鋼筋
2022-11-03 11:53:03
-
你好:這是需要在計算設置里面設置錨固長度為0.
整個工程修改:在工程設置---【計算設置】---【節點設置】---【基礎】---【筏板基礎鋼筋錨入相鄰筏板構造】查看及修改。
單獨圖元修改:單獨設置選中筏板鋼筋---【屬性列表】---【鋼筋業務屬性】---【節點設置】---【基礎】【筏板基礎鋼筋錨入相鄰筏板構造】,軟件默認為la,可以根據實際工程需要修改為0;如圖:
2022-11-03 11:56:29
-
對的,附加鋼筋是局部范圍加強設置的。
2022-11-18 21:46:57
-
是的。
2022-12-19 20:28:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看