zhangcaoqung 2013-06-21 10:14:48 | 湖北省 安裝算量GQI | 1534查看 6回答
安裝2013工程量清單匯總表中不顯示橋架內線的工程量
但圖元工程量查得到為39米,清單工程量均為零。只有橋架兩端頭到配電箱的一截長度有顯示
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架內的配線: 1.橋架上有電管的,要用設置起點和選擇起點的方法,光設置起點,沒有選擇起點的,橋架內的配線也算不出來。 2.橋架上沒有電管的,需要采用《橋架配線》的功能,將電線放進橋架,否則,橋架內也是沒有電線算出來的。
2013-06-21 17:30:37
-
需要設置橋架的起點計算功能
2013-06-21 10:26:58
-
你沒有橋架穿線你沒有設置,先設置好配電箱未起點,再選擇好各回路的起點,最后匯總就有橋架穿線的工程量了
2013-06-21 14:48:50
-
是不是沒有計算到橋架里面的線纜啊,采用設置起點,選擇起點,功能
2013-06-21 22:18:53
-
回復:只要圖元工程量有,就說明已經識別完成,清單工程量的數據在套做法的時候需要自己選擇一下對應的數據編碼。
2013-06-22 07:56:12
-
你設置起點和選擇起點或用橋架配線了嗎?
2013-06-22 10:48:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看