zhangcaoqung 2013-06-21 10:08:06 | 湖北省 安裝算量GQI | 502查看 5回答
橋架里的線我套清單定額了圖元量也查得到,怎么在報表工程量清單匯總表中不顯示工程量
從一配電箱套鋼筋引至頂橋架,再由橋架到另一配電箱上空,再由鋼管下引至配電箱,報表只顯示套管部分的線長,橋架內的線量不顯示?我線屬性設的是套管,走橋架的線不用套管的,但配電箱至橋架這一截要套管,這線的工程量在清單中如何顯示出來
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你沒有設置好起點和選擇好起點,操作好了再重新匯總工程量
2013-06-22 08:12:36
-
是不是沒有計算到橋架里面的線纜啊,采用設置起點,選擇起點,功能 ,,采用組合管導設置起點
2013-06-21 22:20:00
-
假設連橋架的配管為A、B,在B管處將橋架打斷,設置起點,選中A管并選擇起點,匯總計算后可以看到橋架內的配線工程量在A管工程量內。
2013-06-21 10:27:07
-
回復:橋架內工程量識別不成功; 處理方法有兩種:1、在配電箱出來的管與橋架直接相交的第一段管段處設置起點,在該回路另一端與橋架直接相連的第一段管段選擇起點;這種方法簡便,易操作,回路分支很多尤其快捷,是最常采用的方法;2、在改回路之間橋架執行橋架布線(此前先建立裸線),單個回路可以這樣操作。
2013-06-22 08:00:50
-
你設置起點和選擇起點或用橋架配線了嗎?
2013-06-22 10:49:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看