老男孩 2022-10-31 16:59:45 | 云南省 土建 | 805查看 4回答
鋼筋連接接頭規范
設計施工圖里面關于鋼筋連接接頭方式沒有給出具體的做法,圖集上面我也沒找到,請問這種情況結算時應該怎么確定?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個一般沒有特定的說明,需要在施工方案中體現
2022-10-31 17:08:04
-
這個接頭施工方要么簽證處理,要么寫入建設方批準的施工方案。
2022-10-31 17:01:32
-
一般是14以內綁扎,16及以上是機械連接,垂直的電渣壓力焊
2022-10-31 17:02:53
-
設計圖沒有明確的,一般在會審設計圖時提出。由設計員回答,作為施工和結算的依據,如果沒有,怎樣施工?怎樣結算呢?要么,按廣聯達的默認方法計算。
2022-10-31 17:05:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看