愛妮 2022-10-25 15:52:45 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 703查看 1回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
爍楠科技 鉆石專家
答題: 69695 被贊: 89394
電梯處的中間設計一道就可,一般層高都是3.6以內,上下有框架梁,中間設置一道就可滿足
2022-10-25 16:29:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
電梯井處圈梁問題
請問各位老師,①電梯井處的圈梁長度只是砌體墻的長度嗎?不需要繪制到剪力墻內部?(我實驗了一下,繪制到剪力墻里,鋼筋量會發生變化)②電梯井道每隔2米布置一道圈梁,第一層設置在洞口頂部,那么如果第二道遇到電梯洞口,圈梁是不是就自動斷開了?③電梯井處圈梁是不是不用考慮樓層,例如電梯井高40米,就需要布置(40÷2+1)道圈梁?謝謝各位老師,請各位老師多加指教!
以哪個為準
1、圖紙總說明中當填充墻的高度>4米時,在墻體半高處設置與柱連接且沿墻全長貫通的水平圈梁QL;外墻在窗臺及窗頂處各設一道,當外墻窗頂靠近樓層梁時,只在窗臺設一道。 這句話窗臺位置圈梁長度按多少算? 通長?還是按窗臺每邊壓入多少?2、圖紙單頁說明里, 有窗套詳圖,每邊壓入150,這時就和總說明沖突了, 以哪個為準?
有幾個現實施工問題請教下
底層和頂層設置通長窗臺梁,請教下1:窗戶高度不一樣(有900高和1200高的 900高占多數,),窗臺梁怎么設置是,是按統一900高度設置一圈?還是各設置各的?2:通長窗臺梁如果沒有窗戶的墻體還需要設置嗎?3:房屋兩端頂層砌體沿高度方向應設置間隔不大于1.3m的現澆鋼筋混凝土板帶。怎么理解這句話?兩端指哪里?是否是設置一周圈?窗臺900高處有窗臺梁,還要在1.3米位置設置混凝土板帶嗎?,1.3的位置有窗戶,還要設置混凝土板帶嗎?4:閣樓層屬于頂層嗎?5:墻體沒有圈梁,現澆板能直接臥在墻上嗎? 字數有點多,請耐心看看 回答下!!謝謝!!!
關于03山東建筑定額腳手架部分的疑問????
1.框架結構:外墻套雙排外腳手架,且外部的邊框梁和外墻只套取一次雙排外腳手架,內墻根據墻體的材質選用單排里腳手架或雙排里腳手架,這種理解是否正確? 2.同屬一層,除上述之外的梁,如果只有框架梁沒有次梁(非框架梁),是按有梁板定額套項,還是分單梁連續梁和平板兩種情況套項? 既有框架梁又有井字梁或密肋梁時,就將所有的梁和板合并在一起套用有梁板套項? 3、有梁板的模板支撐超高,按梁和板分別計取? 4、磚混結構:客廳和居室連接處有和圈梁交界的梁,套用單梁連續梁定額,是否正確? 此處的這道梁是否單獨計算腳手架? 5、框剪結構:大客廳和小客廳處有一道和剪力墻相連接的梁,是套用單梁連續梁定額? 還是將兩間上部的平板和次梁梁合并在一起套用有梁板定額項? 此處的這道梁是否單獨計算腳手架?
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-25
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看