54****@163.com 2009-11-15 15:37:49 | 四川省 其他專業 | 1057查看 5回答
條形基礎的偏移
條形基礎寬800mm,假如在1軸、A軸、2軸和B軸沿軸線不偏移繪制好一個封閉的四邊形條基后,將A軸條基向下偏移400mm后,1軸和2軸條基是否應向下廷伸200mm?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:1軸、A軸、2軸和B軸沿軸線不偏移繪制好一個封閉的四邊形條基后,將A軸條基向下偏移400mm后,1軸和2軸條基需要相應向下廷伸400mm,保證條基滿足封閉,這樣對計算工程量才會準確,軟件會自動考慮扣減關系。尤其一些有退臺的條基
2009-11-15 16:30:21
-
條形基礎寬800mm,假如在1軸、A軸、2軸和B軸沿軸線不偏移繪制好一個封閉的四邊形條基后,將A軸條基向下偏移400mm后,1軸和2軸條基是否應向下廷伸400mm。
2009-11-15 15:41:57
-
不會自動延伸,要手動處理。
2009-11-15 15:42:57
-
應該延伸200mm
2009-11-15 16:17:49
-
要全部畫至軸線處,否則計算的量不一定準確。
2009-11-15 17:15:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看