LED 2015-05-17 10:42:58 | 廣東省 云翻樣 | 435查看 3回答
基礎梁鋼筋設置
這是一張基礎梁筋截圖,2C18和2C20是代表上路鋼筋和低筋么?3C18是底部還是上部?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2C18是上部通長筋 2C20是下部通長筋 3c18是上部支座鋼筋 你這條路是以柱子為支座的,是框架梁 而不是基礎梁 雖然說是基礎梁配筋圖 但是是框架梁 基礎梁沒有這么小的截面尺寸和這么少的配筋的
2015-05-17 12:07:56
-
2C18和2C20是代表上路鋼筋和低筋么?【是的】3C18是底部還是上部?【上部非貫通筋】
2015-05-17 10:58:58
-
這不是基礎梁!
這是框架梁。
2C18;2C20的鋼筋信息就是上部通長筋;下部通長筋。
3C18是原位標注的支座筋,在上部的支座處。
一定要用框架梁定義,不能用基礎梁定義!
基礎梁的標注時反著的。
2015-05-17 10:58:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看