-
luping1333 2009-11-14 13:59:21 | 浙江省 其他專業 | 1004查看 3回答
墻體砌體加筋的問題?
在工程圖紙中有說明,如:所有與屋面、露臺、陽臺交接的墻體上翻300素混凝土,凡衛生間、廚房、洗衣間四周墻角均做200高C20素混凝土翻邊,遇門斷開。我的疑問就是一開始我的標高都是按照結構板標高設置,因此我在畫上翻素混凝土的時候按照什么構件來定義畫?另外在有上翻混凝土的地方畫墻的時候,墻的底標高要不要從新設置過,還是軟件會自動扣減掉上翻混凝土的體積?砌體加筋是在有墻的地方有的,如果上面墻跟上翻的混凝土之間不能自動扣減的話,我就需要分別繪制再來畫砌體加筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不要畫圖了。 在算量【表格輸入】中計算混凝土量,在鋼筋【單構件輸入】中計算砌體加筋。
2009-11-14 15:05:54
-
上返梁按結構標高上返,墻體不用重新調整,軟件會自動扣減
2009-11-14 14:23:28
-
砌體加筋遇到門窗洞口會自動扣減的。 此外,墻--砌體加筋 是指GGJ10.0中的砌體加筋,比如在不同基體(如柱與墻之間的拉結筋等)交接處的拉結鋼筋就可以用其來設置并畫圖。 墻--磚墻--其他屬性中的砌體通長加筋,是圖形算量軟件中的鋼筋,專指墻體中的通常附加鋼筋(比如圖紙設計要求,在頂層樓梯間縱橫墻處每隔五匹磚設置通長加筋)。 關于砌體加筋與砌體通長加筋是否都要輸入,一般只輸入鋼筋10.0中的砌體加筋,圖紙設計有要求的再從圖形算量軟件中輸入砌體通長加筋即可。
2009-11-14 15:55:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看