小闊耐 2022-10-11 17:14:41 | 河北省 安裝 | 1213查看 4回答
阻火圈,穿樓板套管
說明里沒有寫排水立管需要設置套管,只寫了阻火圈,還需要設置套管嗎?
衛生間的地漏,馬桶等下面的那一小段立管還需要設置套管或者阻火圈嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般所說的排水管道都是值得重力排水管道,這種管道不需要壓力試驗,對密閉性要求不高,因此為方便后期施工,做主體時會預埋專門穿樓板的管件,后期直接將管道與管件連接;阻火圈是為了防止火勢跨層向上蔓延,支管中大于110的管道一般連接大便器,發生火災時向上蔓延可能性不大。
綜上:
排水立管不需要設置套管,只需要做阻火圈
排水支管不需要設置阻火圈
2022-10-12 16:06:59
-
不需要設置套管。
衛生間的地漏,馬桶等下面的那一小段立管不需要設置套管或者阻火圈。
2022-10-11 17:18:02
-
1套管樓板或梁墻都是有的,對穿越樓層板時還要加上阻火圈
2不需要
2022-10-11 17:19:58
-
主立管穿越樓板設阻火圈
2022-10-11 17:24:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看