lih55 2009-11-12 21:04:49 | 云南省 其他專業 | 510查看 3回答
樓板設置的問題
圖紙上市這樣的:樓板采用全現澆混凝土樓板,板內下筋不能在跨中搭接,應伸至梁的中心線且錨固長度為10d,板內負筋不能在支座搭接,錨入梁內30d,跨度大于4.00M的板,按L/400起拱。 我的問題是能從這段話里得到一些什么信息,需要注意哪幾點,希望高手能耐心幫我分析下。另外在計算的時候,計算設置里面需要設置哪幾個地方?這個最關鍵 我是個沒有下過工地的菜鳥,很多東西不懂,希望大家別笑話我能耐心教教我,不勝感激!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板內下筋不能在跨中搭接,應伸至梁的中心線且錨固長度為10d,軟件設置如圖1示 板內負筋不能在支座搭接,錨入梁內30d,不用改的,如圖2示
2009-11-13 09:27:37
-
按照設計要求輸入鋼筋的信息就可以了,上面這段話是用于指導施工的,指明了搭接的位置,對算量沒有影響。
2009-11-12 22:54:50
-
第一注意板底筋的搭接部位必須是支座處,不能在板中。 第二負筋不能在支座上搭接。 第三模板施工時注意大板塊起拱。
2009-11-13 08:06:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看